(주) 바우 경주공장 질의사항 답변 안내 관리자 │ 2025-06-02 HIT 11232 |
|---|
|
* 첨부파일(에너지 절약계획서, 지반조사보고서, 구조계산서)은 웹하드 참고 * 2025 0604 수정사항 도원건설 1번 질문 답변 수정 - 도원건설 - 1. 공장동 TG DECK SLAB LIST 중 DS1A,DS2 구분이 않되어있음 ▶ 공장동 TG DECK SLAB는 DS2로 통일해서 반영 바람 2. 사무동 2층 x2열~x3열복도쪽 데크슬라브 없는데, 데크슬라브 설치구간 아닌지요? ▶ 사무실 2층 바닥과 같은 데크슬라브로 반영 3. A-301~304 공장동,사무실,평면도- 건설사견적 도면중 하단에 [참고용 도면]은 어떤의미인지요? ▶ 공장동에 설치될 도장설비 도변으로 아직 확정되지 않음 4. 창호 에너지 형별성능 관계내역서 요청드립니다. ▶ 에너지절약계획서 참고 5. 하드웨어리스트 요청드립니다. ▶ 추가도서 없음 6. 철골계단 상세단면 (핸드레일 및 난간대 상세필요) 요청드립니다. ▶ 추가도서 없음 7. 트렌치 상세도면(그레이팅 및 코너앵글 위치도면) 요청드립니다. ▶ 추가도서 없음 8. 기타잡상세도 요청 드립니다. ▶ 추가도서 없음 9. 공장동 바닥,사무동천정,유틸리티동 천정 단열재정확한규격 요청 ex) 경질우레탄, 압출보온판 ▶ 에너지절약계획서 참고 10. 도장공조기 냉각팬 및 클링타원 기초(바닥패드) 상세도면 요청드립니다. ▶ 추가도서 없음 11. 급수배관 설비도면과,토목도면 상이함 / 설비도면 기준으로 견적하면되는지? ▶부지내 급수관 인입은 토목도면 기준으로 공장내 배관은 설비도면 기준으로 반영 12. 조경석 시공높이 ▶ 이번 견적에서 제외 - 마당건설 - 1.SUMPIT사이즈?상세도.폐수조연결상세도. PIT평면도(Y3~Y4열)와 Primer CWS Tank 내부 트렌치와의 레벨관계. PIT부분 철근및 콘크리트 MATT ▶ SUMPIT:1200x1200x800 / 폐수조 연결 상세도 없음 / 트렌치 레벨 FL -150~-250 2. 트렌치 사이즈? 상세도-노출 트렌치? ▶ 노출 트렌치 FL -100, 1/100 경사 3. 의자베이스 설치불안정 (공기 단축 저해 요인) ▶ 4. 바닥 알미늄판? ▶ 폴리싱 마감 위 알루미늄 판 시공 5. 철근배근도. 두께 (T) ▶ 추가도서 없음 6. 부속동TPO방수여부. 공장동 캐노피TPO방수 유무 ▶ 모두 TPO 방수 적용 7. 지붕구조평면도-RSG3A 부재사이즈확인? 공장동계단 상세리스트 (현관, 내부) ▶ RSG3A는 RSG3과 동일. 현관계단은 STRINGER;PL-300X16T, 내부계단은 STRINGER;ㄷ-300X90X9X13으로 임시반영 8. 유틸리티동 계단리스트 부재 유틸리티동 2층 리스트 THK150-구조평면도 THK180 확인필요 ▶ 계단 부재는 STRINGER;ㄷ-300X90X9X13으로 임시반영 유틸리티동 2층 DS1 THK=180 9. 사무실2층,공장동 크레인거더 트러스 리스트 기둥-SD1,SD2,ASC1 부재리스트 ▶ S-208 참고, SD1,SD2는H-400x200x8x13, ASC1은 H-300x300x10x15으로 반영 10. 페인트저장고-SC51 H-200*204*12*12 생산중단된 형강=H-200*200*8*12로 대체? 폐기물 지붕층 Y2~Y5부재 미표기,=RSG21적용? ▶ 페이트저장고 - 대체없이 SC51 H-200*204*12*12 적용 폐기물 지붕층 RSG21 적용 11. 위생배관도 ▶ M 104~108 참고 12. 직선경계석과 라운드경계석 구분 필요 ▶ 토목 도면 상의 수량만 반영
13. 맨홀 사선연결 불가하므로 흄관 부족 ▶ 제공된 도면상의 흄관만 반영
14. 상수도 계량기 2개설치여부? ▶ 2개소 설치로 반영
15. 급수관 부재 미표기 ▶ 추가도서 없음
16. 시오수관 2개소 연결가능여부? ▶ 2개소 설치로 반영
17. 토공 종,횡단 도면부재 ▶ 추가도서 없음 - 보미건설 - 1. 건축허가조건이 따로 없는지 확인요청드립니다. ▶ 별도 조건 없음 2. 특기시방서 및 시방서는 따로 없는지 확인요청드립니다. ▶ 추가도서없음 3. 조경도면, 조감도는 없는지 확인요청드립니다. ▶ 추가도서없음 4. 현장설명서에 보면 기성지불조건이 협의라고 되어있는데 60일기성인지 30일기성인지 궁금합니다. ▶ 추후공지예정 5. 공사기간 변경은 불가능한지요? ▶ 변경 불가능 6. 기계설비, 전기도면 이 부족한게 많은데 추가 도면은 없는지 확인요청드립니다. ▶ 추가도서없음 7. 입찰 제출시 주신 양식 "갑지"에 맞춰서 제출하면 되는지요? ▶ 갑지에 맞춰서 제출 8. 지반조사보고서는 없는지 확인요청드립니다. ▶ 첨부도서 확인 9. 공장 바닥 콘크리트 폴리싱으로 되어있는데 평활도기준은 따로 없는지요? (FM4, AR1기준적용가능한지요?) ▶ FM2, AR1 기준 적용 10.공장 바닥은 초평탄마감 + 폴리싱 마감으로 되어있고 유틸리티동 마감은 DRY-SHAKE마감 (Rocland사)+FH 마감으로 되어있는데 스펙을 다르게 적용 하는게 맞는지요? ▶ 공장바닥과 동일하게 적용 11. 폐기물창고동, 페인트창고동 바닥마감이 폴리싱마감으로 되어있는데 이것도 공장동과 동일하게 초평탄을 적용하는게 맞는지요? ▶ 공장바닥과 동일하게 적용 12. 도료배합실,도료공급실 바닥에 알루미늄판 설치가 평면도에 적혀있는데 실내재료마감표에는 기계마감+초평탄마감+폴리싱마감으로 적혀있습니다. 어느마감으로 적용해야하는지 확인 요청드립니다. 알루미늄판으로 갈경우 알루미늄판 두께 및 사양이 나와있는 상세도도 요청드립니다. ▶ 폴리싱 마감 위 알루미늄판 설치 별도 상세도 없음
13. 형별성능 및 에너지절약 계획서 도면 없음. 확인요청드립니다. ▶ 에너지절약계획서 확인
14. 방수계획도 단열계획도 도면 없음. 확인요청드립니다. ▶ 추가도서없음
15. 공장동 1층 접견실 바닥 마감이 에폭시라이닝이 맞는지 확인요청드립니다 ▶ 맞습니다.
16. 판넬의 강판 두께 도장사양 확인 요청드립니다.(두겁후레싱 0.8T기준과 동일하게 가면 되는지요?) (EX ) 지붕판넬 상:0.8T C/S 하:0.8T ) ▶ 강판 두께 0.5T로 반영
17. 호이스트 크레인 금회 견적 포함인지요? 포함일경우 상세도면도 요청드립니다. ▶ 금회 견적 포함, 구조평면도 참고 18. 도어일람표3에 보면 유틸리티동 SD도어에 하드웨어가 적혀있는데 하드웨어도면이 없습니다. 확인요청드립니다. ▶ 추가도서없음 19. 2층 회의실 색칠 부분이 창호도면에 표기되어있지 않은데 확인 요청드립니다. ▶ 통유리에 유리문으로 반영 20. 1층 교육장 전시실 외벽이 2번마감 0.5B 벽돌 쌓기로 되어있는데 단면에는 각파이프 틀로 작업하게 되어있습니다. 어떤걸로 적용하면 되는지 확인요청드립니다. ▶ 각파이프 틀로 반영 21. 공장동 2층 중층 X3~X18, Y3~Y4열 OPEN구간 주위 난간은 없어도 되는지 확인요청드립니다 ▶ 추후 도장설비 설치 예정공간으로 난간 불필요 22. 공장동 지붕 포네이터 사양과 벤츄레이터 사양 확인요청드립니다. ▶ A-710 판넬상세도 참조 23. 폐수처리시설 사양 확인요청드립니다 ▶ 추가도서없음 24. 탈의실 신발장 및 탈의장 가구들 금회 공사분인지 확인요청드립니다. ▶ 금회 공사분으로 반영 25. 회의실 및 집무실, 사무실 이동식가구 및 후면 책장가구 등 금회 공사분인지 확인요청드립니다. ▶ 인테리어 공사영역으로 반영 26. 경비동 사무실, 접견실 바닥 마감이 몰탈만 있고 마감이 없습니다. 어떤 마감으로 가면 되는지 확인바랍니다. ▶ 화강석 마감 27. 선홈통은 사이포닉 타입 시공인지 확인 요청드립니다. ▶ 사이포닉 적용하지 않음 28. 폐기물창고동 칸막이벽 하부는 블록처럼 보이고 상부 마감은 판넬+스틸플레이트인지 각파이프+스필틀레이트인지 확인 요청드립니다. ▶ 상부 마감은 각파이프+스틸플레이트으로 반영 29. 실내재료마감표에는 바닥 마감이 침투성방수 + 폴리싱마감으로 되어있는데 단면도에는 침투성방수 + 에폭시페인트로 되어있습니다. 어떤게 맞는 마감인지 확인요청드립니다. ▶ 폴리싱 마감으로 반영 30. 건식벽체 상세도 및 안내도가 있는지 확인요청드립니다. ▶ 추가도서 없음 31. 계단#1 옆 E/V#1주위 벽체는 어떤종류인지 확인요청드립니다. ▶ 125T 판넬마감 32. 경비동 창홍일람표-4 ADW31,ADW32 도어종류가 24t 복층유리문으로 보는게 맞는지 확인 요청드립니다. ▶ T24 투명복층유리 (개폐창 외부에 방충망설치)로 반영 33. 사무실, 접견실, 숙직실이 바탕만 있고 바닥마감이 없습니다 마감재 확인요청드립니다. ▶ 화강석 마감 34. 구조 계산서는 없는지요? ▶ 첨부도서 확인 35. 구조 일반사항에는 콘크리트 강도가 240으로 되어있고 구조일람표는 270으로 되어있는데 어느기준으로 하면 되는지 확인 요청드립니다. ▶ 240으로 적용 36. 장비패드 관련 도면은 따로 없는지 확인요청드립니다. ▶ 추가도서 없음 37. 철골 기둥 : 방청+조합 철골 보: 거더&빔 -1시간내화 기준 으로 하면되는지 확인 바랍니다. ▶ 1시간 내화로 반영 - 성도이엔지 - 1. '건축허가조건 등 인허가 협의사항 중 견적에 반영하여할 자료가 있으면 제공부탁드립니다. ▶ 별도 자료 없음 2. '특기시방서 및 시방서 자료가 있으면 제공부탁드립니다. ▶ 추가도서 없음 3. 지정스펙 아이템이 있으면, 정보제공 부탁드립니다. ▶ 추가도서 없음 4. 각 공종별 특정 VENDOR LIST가 있는지요? ▶ 추가도서 없음 5. 카스토퍼 반영여부 확인요청 (상세도 및 평면도內 수량표 누락되어 있으나 주차장 배치도에 표기되어 있어 확인 요청) ▶ 반영바람 6. 차선계획평면도 누락으로 도색 범위 확인요청 - 포장상세도에 주차장 도색만 반영되어 있으며 길가장자리차선, 중앙선, 방향표시, 횡단보도 등 관련 내용 확인 불가) ▶ 길가장자리차선만 우선 반영 7.흄관 관기초 적용기준 확인요청 -> "C-014 우수강성관콘크리트기초" 도면 內 콘크리트 90°, 120°, 180° 3개타입이 있어 관기초 타입 확인 부탁드립니다 ▶ 120° 기준으로 반영 8. 산업단지 상수배관 분기시 필지별 1개소 분기하여 계량기 설치하는데, 제공된 상수 도면은 상수 분기가 2개소로 적용되어 확인 요청 분기가 2개소로 되어있어 계량기(건물에 설치) or 유량계(건물 대지경계) 설치개소 확인 요청드립니다. ▶ 2개소로 반영 9. 분기 위치가 산단에서 분기해둔 위치인지 임의로 분기위치를 계획한건지 확인 요청 (임의 분기시 부단수 처리 적용여부 확인이 필요함) ▶ 임의로 계획했음. 부단수처리 적용 10. 방수계획도, 단열계획도 제공 부탁드립니다. ▶ 추가도서 없음 11. 잡상세도 제공 부탁드립니다. ▶ 추가도서 없음 12. 공장바닥 평활도사양에 대한 기준 부탁드립니다. Ex) FM4(4TH), AR1 ▶ FM2 AR1으로 반영
13. 입면상에 선홈통이 표현되어있지 않은데 내부 배관인지 확인요청드립니다. ▶ 내부배관으로 반영
14. 구조계산서가 없습니다. 해당 자료제공 부탁드립니다. ▶ 첨부도서 확인
15. 발주자 명의로 발행되는 아래 비용을 견적에 반영해야 하는지요? 1) 전기인입분담금(한전) 2) 전기 사용전 검사 3) 전기 요청검사(안전진단) ▶ 각 항목 구분하여 전부 반영
16. 한전 (본) 전기 수전(후) 인수인계 시점까지 전기안전관리자 선임 비용 견적 반영 하는지요? ▶ 견적 반영
17. 본 전기 수전(후) 발생하는 전기요금(인수인계전까지) 견적 반영여부 아래 예시 중 어느 것으로 견적 반영 하면 되는지요? 1.기본료=발주처분(견적제외)/ 사용료=시공사분(견적반영) 2.기본료+사용료=시공사분(견적반영) 3.모두제외(견적제외) ▶ 기본료 사용료 구분하여 견적반영 18. 옥외전력인입배치도에 있는 옥외 외등설비와 공장동 1층 전등설비 평면도에 있는 옥외등 위치 및 수량이 틀립니다. 어느도면 기준으로 적용 하는지요? ▶ 옥외전력인입배치도를 기준으로 적용 19. 단선결선도상 한전인입은 지중으로 되어있으나, 산업단지내 검토시 가공인입으로 사료됩니다. 해당부분 지중인입인지, 가공인입인지 알려주시기 바랍니다. ▶ 지중인입 기준으로 반영 20. 도면상부 TRAY 내진행거 설치 예시도 검토시 내진행거 설치하라고 되어있습니다. 통신만 해당되는 부분인지? 일반 전선관 지지행거도 내진행거 설치 대상인지요? ▶ 내진행거로 반영 21. 통신공사 일반 전선관 지지행거 내진행거 설치 대상이라면, 전기공사 전선관 지지행거도 반영 해야하는지요? ▶ 통신, 전기 전선관 모두 내진행거로 반영 |
| 이전글 | 방배동 도시형 생활주택-설계중 (일건 뉴욕지사 DJH + 일건 서울본사) |
|---|---|
| 다음글 | 다음글이 없습니다. |